返回列表 發帖
第一<小震不壞,中震可修,大震不倒>
於89規範中第一章第一節
第条为贯彻执行地震工作以预防为主的方针使建
筑经抗震设防后减轻建筑的地震破坏避免人员伤亡减少经
济损失特制订本规范
按本规范设计的建筑当遭受低于本地区设防烈度的多遇地
震影响时一般不受损坏或不需修理仍可继续使用当遭受本地
区设防烈度的地震影响时可能损坏经一般修理或不需修理仍
可继续使用当遭受高于本地区设防烈度的预估的罕遇地震影响
时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏
S Internatsionalom
Vospryanet rod lyudskoy!

TOP

第1.0.4条
建筑应根据其重要性分为下列四类
甲类建筑特殊要求的建筑如遇地震破坏会导致严重后
果的建筑等必须经国家规定的批准权限批准
乙类建筑国家重点抗震城市的生命线工程的建筑
丙类建筑甲乙丁类以外的建筑
丁类建筑次要的建筑如遇地震破坏不易造成人员伤亡
和较大经济损失的建筑等

學校是乙類。
S Internatsionalom
Vospryanet rod lyudskoy!

TOP

第二,绵竹富新小學的牆用的磚牆只有16厘米厚。
跟據78規範第29條,
學校用18厘米的牆只可勉強起9米高,僅僅夠三層,
如用16厘米的???

稍有選擇並不代表可以完全不落差太多,虧到底。
S Internatsionalom
Vospryanet rod lyudskoy!

TOP

本帖最後由 MoiRhapsody 於 2009-8-20 12:17 編輯

唔係終於做功課,係終於揾齊,
呢幾份規範,竟然可以兩日之內睇晒,2001年既都係咁,真係好模糊。
不過點都好,呢d係我揾到。 
78規範中第3条
建筑物的设计烈度,一般按基本烈度采用;对特别重要的建筑物,如必须提高一度设防时,应按国家规定的批准权限报请批准后,其设计烈度可比基本烈度提高一度采用,次要的建筑物,如一般仓库、人员较少的辅助建筑物等,其设计烈度可比基本烈度降低一度采用,但基本烈度为7度时不应降低。

注:对基本烈度为6度的地区,工业与民用建筑物一般不设防,但应尽量考虑本规范第4条第四、六、八款的有关要求。

第4条 抗震设计应尽量符合下列要求:

一、选择对抗震有利的场地和地基。

二、全面规划,避免地震时发生次生灾害(如火灾、爆炸等)。

三、选择技术上选进、经济上合理的抗震结构方案。

四、力求建筑物体型简单,重量、刚度对称和均匀分布,避免立面、平面上的突然变化和不规则的形状。

五、保证结构的整体性,并使结构和联结部分具有较好的延性。

六、不做或少做地震时易倒、易脱落的门脸、装饰物、女儿墙、 檐等。

七、减轻建筑物自重,降低其重心位置。

八、在设计中提出保证施工质量的要求。

又,當時還未有甲乙丙類分級,
但於29條的注釋中,已有對醫院、學校作出特別關注,
绵竹富新小學牆比標準薄2cm,根本不能起9米3層,懷疑用了不合規格的磚頭,用最簡陋方法,起了一個不安全的平房然後疊兩個上去。
又可因村民要求而更改建築圖積,雖無法可究,但於理不合。
S Internatsionalom
Vospryanet rod lyudskoy!

TOP

有法不嚴執,有規不嚴從,
黑心虧到底,國難不興邦。
S Internatsionalom
Vospryanet rod lyudskoy!

TOP

甲乙丙思迷,
漢龍集團所監建的五所希望小學該為丙類建築。
有不倒的丙類,也有變成平地的丙類,更有無恥的敗類。
所說01年才有的「強制性」條文,是將舊有條文中的「應/不應」、「必須/嚴禁」強調出來,並不能說整份89規範都只是建築建議,也有必須遵守的條文。
S Internatsionalom
Vospryanet rod lyudskoy!

TOP

不對,這的確比純粹偷工減料的豆腐渣工程更為嚴重的問題,
整個過程由圖積審批到工程監督到政府部門驗收都並沒有做到第1.0.5條第二點:
「丙类建筑按本地区设防烈度采取抗震措施。」
在最後的付注中,「應」是嚴格執行。
這是「超級豆腐渣」
的確建築承包可能告不了,但審批驗收方面一定可以追究到底!
有線報導於地震後幾日到當地採訪,並有專家同行,證據新鮮,的確會比你光說條文有加得多。
被你冠以「亂噏博士」的郭迅博士,說的,全都在規範中有寫,05年落成的大樓,不是「超級豆腐渣」是什麼??
78規範第30條中的「可」,「宜」等選擇性,是建基於主力牆不少於18厘米厚的情况。如只有16厘米厚,沒有構造柱,根本不能起樓房。
再看聚源中學,四周建築沒有倒,唯有敎學樓全倒,難道丙類建築中也有分級??? 
是你太愛四川市政府了麼??
S Internatsionalom
Vospryanet rod lyudskoy!

TOP

說太多條文,令人煩燥,
看看圖吧:
北川中學



這座大樓,變成:



沒有一根迄立不倒構造柱
隔鄰的舊房樓還有構造柱站了起來的。
這座明顯是混凝土五層建築物,就算是「低水平」的89規範,只能起12米,並不能起五層。 
一根構造柱都沒有站得住。
S Internatsionalom
Vospryanet rod lyudskoy!

TOP

「應」是嚴格執行,正常情况下必須這樣做。
「宜」都只是「稍」有選擇。
這種大型長身多層建築物,沒有不正常情况要冒險起五層吧
5.1.2之前有說明,醫院、教學樓等橫牆較少的房屋的總高度,應比表5.1.2 減3米,層數應要減一層。
請看清條文。

要告的是,在本應在丙類樓房內沒有抗震措施,審圖,監工,建築,驗收全不跟國家規範做事,做成嚴重人命傷亡。

16厘米那裡,我已算清楚才說的。牆連灰有20厘米左右,受力的磚頭,只有16厘米。按比例自己算算吧。
就算老屈,你老是在拼條文,不看清楚建富新小學的建築方法,圖上沒有抗震,那潛建多出的一層,又沒為底下的加固。種種問題,足夠成案。
S Internatsionalom
Vospryanet rod lyudskoy!

TOP

你明白什麼是小砌塊嗎?
在北川中學的廢墟中,看到的只是紅磚與中/大砌塊,
你拿小砌塊標準出來耍寶嚒?
好,就算真的用小砌塊,中學教室的樓底不能低於3.4米,加上預制版之後,起五層有多高??自己算吧,
規範中說明這種教學樓不能超過15米(教學樓要降3米)
所以這種砌體教學樓根本不能建五層。就是78規範,都是違反了!

條文已擺在眼前,
屬丙類建築並沒有好好遵照國家頒報的規範作好或沒有抗震措施,所有證據就在這裡,是正當情况下是要嚴格遵守。那請說明7千座教學樓與驗收人員的非常情况,能不跟規範中的???
中國就是太多你這種人,空有學問而沒有做人良心,「衣冠禽獸」就是用來形容這種人。
S Internatsionalom
Vospryanet rod lyudskoy!

TOP

返回列表